通常醫院手術室門在運行的時候經常出現故障,當我們遇到這些突發的情況,我們該采取什么措施去救急?下面山東摩恩科門業就給大家簡單講解下。
1、手術室門運行的時候出現門不動,主要原因有電源不通,電氣連接接觸不良,上鎖或雙門互鎖方式等。那么要檢查電源,連接器,使其接觸良好,解鎖或等待另一門扇關閉。
2、醫院手術室門運行的時候出現門自開自關的情況,那么是傳感器檢測區內有干擾物,和其它傳感器檢測區重疊,門扇在檢測區內。所以可以移走傳感器檢測區內的干擾物,轉換傳感器干擾防止開關,調整傳感器的檢測區和靈敏度。
3、手術室門運行的時候出現開門或閉門動作太慢,主要是因為控制裝置開門或閉門速度旋鈕設定值太低;行走阻力太大,皮帶松弛,張力不夠等。那么相應可以調整控制裝置開門或閉門速度旋鈕;關斷電源,用手移動門扇檢查運動部位是否有障礙物;調整皮帶張力。
4、醫院手術室門運行出現門關不上,一般是因為傳感器檢測區有干擾物;安全光電傳感器上的受光器附有雜物,光軸走偏;控制裝置故障;反彈力設定值太低造成的,所以可以移走傳感器檢測區內的干擾物,更換傳感器,清理受光器,調準光軸,關斷電源后再啟動數次,還不能關門更換控制裝置,調高反彈力。
5、如果手術室門運行的時候出現門扇相撞厲害的話,可能是因為控制裝置或電機故障,可以更換控制裝置或電機。
以上是醫院手術室門的幾種常見問題以及相應的解決辦法,希望能幫到大家,如果這些辦法還是不能解決的話,可以聯系醫用門廠家的售后師傅維修。